医用气体系统设计一般规定 医用气体系统的设计,包括末端设施的设置方案,应根据当地气源供应状况、医疗建筑的建设与规划以及医疗需求,经充分调研、论证后确定。 医用气体管道的设计压力,应符合现行国家标准《压力管道规范工业管道第3部分:设计和计算》GB...
10-28 2021
-
医用氧舱气体供应一般规定医用氧舱舱内气体供应参数,应符合现行国家标准《医用 氧气加压舱》GB/T 19284和《医用空气加压氧舱》GB/T 12130的 有关规定。医用氧舱气体供应系统的管道及其附件均应符合本规范 第5章的有关规定。医用空气供应医用空气加压...
10-27 2021
-
医用气体传感器医用气体传感器的测量范围和精度应与二次仪表匹配,并应高于工艺要求的控制和测量精度。医用气体露点传感器精度漂移应小于1C/年.一氧化碳 传感器在浓度为10X10-6时,误差不应超过2X10-6。压力或压差传感器的工作范围应大于监测采样点可能出...
10-26 2021
-
医用气体系统集中监测与报警用气体系统宜设置集中监测与报警系统。医用气体系统集中监测与报警的内容,应包括并符合本规范第7. 1. 2条〜第7. 1.4条的规定。监测系统的电路和接口设计应具有高可靠性、通用性、兼容性和可扩展性。关键部件或设备应有冗余。监测系统软件应设置...
10-25 2021
-
医用气体系统报警医用气体系统报警应符合下列规定:1、除设置在医用气源设备上的就地报警外,每一个监测釆样点均应有独立的报警显示,并应持续直至故障解除;2、 声响报警应无条件启动,1m处的声压级不应低于55dBA,并应有暂时静音功能;3、视觉报警应能在距离4m...
10-22 2021
-
医用气体供应末端设施医用气体的终端组件、低压软管组件和供应装置的安全性能,应符合现行行业标准《医用气体管道系统终端 第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端》YY 0801. 1、《医用气体管道系统终端第2部分:用于麻醉气体净化系统的终端》YY 0801. 2、...
10-21 2021
-
医用气体管道-颜色和标识一般规定 医用气体管道、终端组件、软管组件、压力指示仪表等附件,均应有耐久、清晰、易识别的标识。 医用气体管道及附件标识的方法应为金属标记、模版印 刷、盖印或黏着性标志。 医用气体管道及附件的颜色和标识代号应符合表3 的规...
10-20 2021
-
医用气体管道-管材与附件除设计真空压力低于27kPa的真空管道外,医用气体的 管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。 输送医用气体用无缝铜管材料与规格,应符合现行行业标准《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T 650的有关规定。输送医用气体用无缝不锈钢管除应符合...
10-19 2021
-
医用气体管道与附件-一般规定敷设压缩医用气体管道的场所,其环境温度应始终高于管 道内气体的露点温度5C以上,因寒冷气候可能使医用气体析出凝结水的管道部分应釆取保温措施。医用真空管道坡度不得小于 0. 002。 医用氧气、氮气、二氧化碳、氧化亚氮及其混合气体管道的...
10-18 2021
-
医用气体-麻醉或呼吸废弃排放系统麻醉或呼吸废气排放系统应保证每个末端的设计流量,以及终端组件应用端允许的真空压力损失符合表4.5. 1的规定。表1麻醉或呼吸废气排放系统毎个末端设计流量与应用端允许真空压力损失 麻醉废气排放系统及使用的润滑剂、密封剂,应采用与氧气、氧...